压力传感器常见的故障

[复制链接]
作者: RSIND瑞赛德 发表于 2024-3-18 13:47:46 5人正在看
6655 10 关闭右栏
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业.用户在使用压力传感器经常因为些或多或少的原因而使传感器出现故障,可能是自身使用方法不得当,也可能是外部环境因素发生该改变,或者传感器生产质量不过关等等都有可能造成压力传感器出线故障,下面为各位用户介绍四种压力传感器最常出现的一些故障以及检查方法,以便大家能第一时间找到问题所在。

一、压力能上去,变送器输出上不去
  这种情况,应该先检查压力接口是否存在漏气或者被堵住,如果确认了没有,则检查接线方式有没有错和检查电源,如果电源正常则要进行简单加压看输出有没有变化,或者察看传感器的零位是否有输出,假如没变化则传感器已损坏,反之则是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题。
二、压力传感器密封圈的问题
  首次加压,变送器输出没有变化,再加压变送器输出突然变化,泄压后变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的情况是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面从而堵塞了传感器。加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开了密封圈,压力传感器受到压力而变化。要排除这种故障的最佳方法就是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试。
三、变送器的输出信号不稳定
  这种故障可以肯定是压力源的问题。
四、变送器与指针式压力表对照的偏差大
  出现此种偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器的安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向90度垂直于重力方向,安装固定后要记得调整变送器零位到标准值。
温馨提示:
1、在论坛里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、论坛的所有内容都不保证其准确性,有效性,时间性。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。
3、当政府机关依照法定程序要求披露信息时,论坛均得免责。
4、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
5、注册会员通过任何手段和方法针对论坛进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
热门文章
回复

使用道具 举报

Angel 发表于 2024-3-19 09:33:19 |显示全部楼层
好帖,来顶下
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-21 08:03:46 |显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
回复

使用道具 举报

行政专员 发表于 2024-3-22 13:15:41 |显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-23 11:33:51 |显示全部楼层
不错
回复

使用道具 举报

行政专员 发表于 2024-3-24 19:03:30 |显示全部楼层
帮你顶下哈!!
回复

使用道具 举报

yeya 发表于 2024-3-27 11:58:04 |显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-28 23:45:15 |显示全部楼层
真是 收益 匪浅
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-29 08:41:50 |显示全部楼层
不错
回复

使用道具 举报

ningning2004 发表于 2024-5-8 09:17:05 |显示全部楼层

写的真的很不错,专业!
回复

使用道具 举报

快捷回复: 【液百汇-液压论坛感谢大家发表评论!】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则