在实训台使用过程中,经常需要调节液压回路压力,当拧紧比例阀调压旋钮时,压力本应上升,但压力上升很慢,甚至一点不上,即使上升也滞后一段时间。

分析调压情况可知,比例阀从完全卸压状态变为调压状态时,主阀芯紧靠阀盖,先导调压阀弹簧处于稍有压缩状态,主阀芯开启溢流。当升压调节时,先导阀芯受弹簧压缩关闭,主阀芯上腔压力开始增高,进入升压状态,主阀芯下落靠拢阀座,关小溢流口。当调压旋钮停止调节时,主阀芯停止下落而维持某一微小开口,系统便维持某一调节压力。如果主阀芯从卸荷位置大开口下落到调压所需要开度所经历的时间长,则压力上升缓慢;如果主阀芯不下落,不移往阀座关小溢流口,则压力上不去。因此导致压力上升缓慢的因素主要是比例阀主阀芯行程距离大和阀芯关闭速度漫,造成间题的具体原因及解决措施如下。

(1)主阀芯上有毛刺或阀芯与阀体孔配合间隙内卡有污物,使主阀芯卡死在全开位置。可检查主阀芯卡死的位置情况。

主阀芯阻尼小孔内有大颗粒污物堵塞,油压传递不到主阀芯上腔和先导阀前腔,先导流量几乎为零,压力上升很慢;完全堵塞时形同一弹簧很小的直动式阀,压力上不去。

先导阀芯与阀座之间有颗粒型污物卡住,不能密封,主阀芯弹簧腔压力油通过先导锥阀连通油池,使主阀芯右移,不能关闭主阀溢流口,压力上不去。

针对以上情况,可拆卸主阀或先导阀,并用钢丝通主阀芯阻尼孔或用压缩空气吹,可排除大多数情况下压力上升慢的故障。

(2)主阀平衡弹簧折断,需及时更换。

(3)对先导式比例阀,如果未将控制口堵上(非遥控时),则比例阀的压力始终调不上去。解决办法是不需要遥控调压时,遥控口应堵死或用螺塞塞住。

(4)使用较长时间后,先导锥阀与阀座小孔密封处严重磨损,有四坑或纵向拉伤划痕。需更换或经研磨修复使之密封。

(5)液压泵内部磨损,供油量不足,则比例阀不能调到最高压力。例如最高压力本应可以调到40MPa,结果最高只能调到30 MPa左右。此时要及时修复液压泵。
温馨提示:
1、在论坛里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、论坛的所有内容都不保证其准确性,有效性,时间性。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。
3、当政府机关依照法定程序要求披露信息时,论坛均得免责。
4、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
5、注册会员通过任何手段和方法针对论坛进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
热门文章
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-11 12:58:38 |显示全部楼层
帮帮顶顶!!
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-12 23:42:50 |显示全部楼层
支持一下
回复

使用道具 举报

RSIND瑞赛德 发表于 2024-3-13 09:17:28 |显示全部楼层
不错
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-18 10:12:54 |显示全部楼层
看帖回帖是美德!
回复

使用道具 举报

Angel 发表于 2024-3-19 12:05:23 |显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-22 16:35:38 |显示全部楼层
路过,学习下
回复

使用道具 举报

Angel 发表于 2024-3-28 18:31:05 |显示全部楼层
不错
回复

使用道具 举报

admin 发表于 2024-3-28 19:24:26 |显示全部楼层
支持一下
回复

使用道具 举报

快捷回复: 【液百汇-液压论坛感谢大家发表评论!】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则